PDA

View Full Version : Xử Lý Nước Cho Lò Hơi



huutam92
13-12-2008, 10:49 AM
XỬ LÝ NƯỚC CHO LÒ HƠI


1. Mục Đích Của Việc Xử Lý Nước

Sự làm việc chắc chắn và ổn định của lò hơi phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng nước cấp cho lò để sinh hơi.
Trong nước thiên nhiên có hòa tan những tạp chất, mà đặc biệt là các loại muối canxi và magiê và một số muối cứng khác. Trong quá trình làm việc của lò hơi, khi nước sôi và bốc hơi, các muối này sẽ tách ra ở pha cứng dưới dạng bùn hoặc cáu tinh thể bám vào vách ống của lò hơi. Các cáu và bùn này có hệ số dẫn nhiệt rất thấp, thấp hơn so với kim loại hàng trăm lần, do đó khi bám vào vách ống sẽ làm giảm khả năng truyền nhiệt từ khói đến môi chất trong ống, làm cho môi chất nhận nhiệt ít hơn và tổn thất nhiệt do khói thải cũng tăng lên, hiệu suất lò giảm xuống, lựong tiêu hao nhiên liệu của lò tăng lên.
Khi cáu bám trên các ống sinh hơi, các ống của bộ quá nhiệt sẽ làm tăng nhiệt độ của vách ống lên quá mức cho phép có thể làm nỗ ống.
Khi cáu bám lên vách ống sẽ tăng tốc độ ăn mòn kim loại ống, gây ra hiện tượng ăn mòn cục bộ.
Ngoài những chất sinh cáu, trong nứoc còn có những chất khí hòa tan như ôxy càc cácbonic, các loại khí này gây ăn mòn mạnh các bề mặt ống kim loại của lò nhất là ở bộ hâm nước.
Như đã trình bày ở trên không thể dùng nước thiên nhiên để cung cấp nước ngay cho lò hơi mà cần phải xử lý nước để loại bỏ các tạp chất có thể sinh ra cáu.
Để đánh giá chất lượng của nước, người ta đưa ra các khái niệm về đặc tính của nước thiên nhiên như sau: Độ cứng, độ kềm, độ PH

2 Các Chỉ Tiêu Về Chất Lượng Nước

Độ PH:
Là một trong những chỉ tiêu quan trọng, có biều thị tính chất kiềm hoặc acid của nước.
Dựa theo PH có thể phân nước ra theo các loại:
PH<5,5 là nước có tính acid mạnh
PH=5,5-6,5 là nước có tính acid yếu
PH=6,5-7,5 là nước trung tính
PH=7,5-8,5 là nước có tính kiềm yếu
PH>8,5 là nước có tính kiềm mạnh
Tùy theo cấp phân ly của acid trong nước có độ PH khác nhau, có thể giúp ta khảo sát quá trình hình thành cáu cặn trong lò hơi, vì các anion có thể liên kết với các ion kim loại hình thành các chất có độ hòa tan khác nhau.

Độ Cứng:

Là chỉ tiêu hết sức quan trọng, nó biểu thị tổng nồng độ các ion Ca+ và Mg+ có trong nứoc và cũng là khả năng bám cáu cặn trên bề mặt truyền nhiệt, thường đo bằng độ cứng Đức hoặc độ cứng miligam đương lượng.
Dựa theo độ cứng, có thể chia nước thành các loại:
Nước rất mềm, có độ cứng <40H
Nước mềm có độ cứng bằng 4-80H
Nước bình thường có độ cứng 8-160H
Nước cứng có độ cứng 16-300H
Nước rất cứng có độ cứng >300H

Độ Kềm:

Biểu thị tổng hàm lượng và gốc muối của những acid yếu. độ kềm có ảnh hưởng xấu đến chất lượng của hơi và tuổi thọ của các bề mặt truyền nhiệt.

2. Phương Pháp Xử Lý Nước Ngoài Lò:

Phưong pháp xử lý cơ học:
Xử lý cơ học là sử dụng các bể lắng và các bình lọc cơ khí để tách các tạp chất lơ lửng ra khỏi trong nước. Tuy nhiên xử lý cơ học chỉ loại bỏ được các tạp chất cơ khí ra khỏi nước như là các hạt bùn có đường kính lơn hơn 10-3mm hoặc những hạt keo sau khi đã kết hợp chúng lại với nhau.

Phương pháp xử lý bằng hóa chất kết hợp với lắng lọc:

Phương pháp xử lý Hóa chất dùng
Vôi hóa--->>Vôi Chỉ dùng vôi
Vôi – xôđa--->>CaO + Na2CO3
Xút --->>NaOH
Xút – Xôđa --->>NaOH + Na2CO3
Xút – Vôi --->> NaOH + CaO

Khi dùng vôi thì xảy ra phương trình sau:

Ca(HCO3)2 + Ca(OH) -> 2CaCO3 + 2H2O.
Mg(HCO3)2 + Ca(OH) ->  Mg(OH)2 + CaCO3 + 2H2O.
MgCl2 + Ca(OH) -> Mg(OH)2 + CaCl2.
MgSO4 + Ca(OH) -> Mg(OH)2 + CaSO4.
CO2 + Ca(OH) -> CaCO3 + H2O.

Ta thấy khi dùng vôi chỉ khử được độ cứng cacbonat bằng cách lắng lọc các kết tủa, còn độ cứng không cacbonat không được khử mà chỉ thay đổi vị trí giữa Ca và Mg. Để tiếp tục khử, có thể thêm sôđa ( phương pháp vôi-sôđa ) phản ứng xảy ra như sau:

CaCl2 + Na2CO3 -> CaCO3 + 2NaCl.
CaSO4 + Na2CO3 -> CaCO3 + Na2SO4.

Khi dùng sút thì phương trình xảy ra như sau:

Ca(HCO3)2 + 2NaOH -> CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O.
Mg(HCO3)2 + 2NaOH -> MgCO3 + Na2CO3 + 2H2O.
MgCO3 + 2NaOH -> Mg(OH)2 + Na2CO3.
MgCl2 + 2NaOH -> Mg(OH)2 + 2NaCl.
CO2 + 2NaOH -> Na2CO3 + H2O.

Đặc điểm của phương pháp xút là có sinh ra sôđa, nó có thể làm mềm độ cứng canxi. Nếu lượng sôđa sinh ra vừa đủ là tốt nhất, nếu thếu thì bổ sung thêm thành phương pháp xút-sôđa, Nếu thừa iôn thì đưa thêm vôi, tạo thành phương pháp xút-vôi.
Các phưong pháp xử lý trên chỉ thích hợp sử dụng cho những lò hơi công suất nhỏ yêu cầu về chất lượng nước không cao. Do đó trong đề tài này ta không sử dụng phương pháp này.

Phương pháp xử lý nước bằng trao đổi cation:

Nguyên lý của phương pháp này là thực hiện quá trình trao đổi giữa các cation của tạp chất hòa tan trong nước, có khả năng sinh cáu trong lò với các cation của hạt cationit, để tạo nên những vật chất mới tan ỏ trong nước nhưng không tạo thành cáu ỏ trong lò. Cationit là những hạt nhựa tổng hợp có gốc R ngậm các cation, không tan trong nước. Như vậy các cation dễ đóng cáu cặn được giữ lại, còn các cation dễ hoà tan thì đi theo nước cấp vào lò.

Trong kỹ thuật thường dùng ba loại cationit sau: cationit natri (NaR), cationit hydro (HR), cationit amôn (NH4R).

Khi dùng NaR thì phản ứng xảy ra như sau:

2NaR+ Ca(HCO3)2 -> CaR2 + 2NaHCO3.
2NaR+ Mg(HCO3)2 -> MgR2 + 2NaHCO3.
2NaR+ CaCl2 -> CaR2 + 2NaCl.
2NaR+ MgCl2 -> MgR2 + 2NaCl.
2NaR+ CaSO4 -> CaR2 + Na2SO4.
2NaR+ MgSO4 -> CaR2 + Na2SO4.

Khi dùng HR thì phản ứng xảy ra như sau:

2HR+ Ca(HCO3)2 -> CaR2 + 2CO2 + 2H2O.
2HR+ Mg(HCO3)2 -> MgR2 + 2CO2 + 2H2O.
2HR+ CaCl2 -> CaR2 + 2HCl.
2HR+ CaSO4 -> CaR2 + H2SO4.
2HR+ MgCl2 -> MgR2 + 2HCl
2HR+ MgSO4 -> MgR2 + H2SO4.

Khi dùng NH4R thì phản ứng sảy ra như sau:

2NH4R + Ca(HCO3)2 -> CaR2 + 2NH4HCO3.
2NH4R + Mg(HCO3)2 -> MgR2 + 2NH4HCO3.
2NH4R + CaCl2 -> CaR2 + 2NH4Cl.
2NH4R + MgSO4 -> MgR2 + (NH4)2SO4.
2NH4R + CaSO4 -> CaR2 + (NH4)2SO4.
2NH4R + MgCl2 -> MgR2 + 2NH4Cl.

- Khi dùng NaR thì toàn bộ độ cứng của nước thì được khử, song độ kềm và các thành phần anion khác trong nước không thay đổi. Sơ đồ sử lý nước bằng cationit natri

- Khi sử dụng HR thì độ kềm và độ cứng của nước được khử, nhưng khi đó các anion của các muối sẽ tạo thành các acid. Do nước sau xử lý có tính acid nên khi cấp cho lò hơi không có lợi. Do vậy người ta thường kết hợp hai phương pháp trao đổi cation natri và hydro.

- Khi sử dụng NH4R thì độ cứng cũng giảm còn rất nhỏ, nhưng khi đó trong nước sẽ tạo thành các muối amôn, các muối này khi vào lò sẽ bị phân hủy nhiệt tạo thành chất NH3 và acid gây ăn mòn kim loại, nhất là hợp kim đồng. Do đó người ta thường sử dụng kết hợp với phương pháp trao đổi cation natri.

Khi lọc nước qua bình lọc cationit hydro toàn bộ muối hoà tan trong nước biến thành các axit tương ứng, acid cacbonit phân hủy thành CO2 và H2O. Nước ra khỏi bình HR sẽ là dung dịch của acid sunfuric và clohydric, trước khi vào bình NaR thì khí CO2 sẽ bị khử ở cột khử khí 9. khi dung dịch này qua bình NaR các acid sẽ biến thành các muối natri tương ứng và nước lọc ra khỏi bình NaR sẽ có độ cứng và độ kềm bé. Quá trình này xảy ra phản ứng như sau:

2HR+ Ca(HCO3)2 -> CaR2 + 2CO2 + 2H2O
2HR+ Mg(HCO3)2 -> MgR2 + 2CO2 + 2H2O
2HR+ CaCl2 -> CaR2 + 2HCl
2HR+ CaSO4 -> CaR2 + H2SO4
2HR+ MgCl2 -> MgR2 + 2HCl
2HR+ MgSO4 -> MgR2 + H2SO4
2NaR+ H2SO4 -> Na2SO4 + 2HR
NaR+ HCl -> NaCl + HR

Sau một thời gian làm việc, các cationit sẽ mất dần các cation, nghĩa là các cationit mất dần khả năng trao đổi. Vì vậy để phục hồi khả năng làm việc của các cationit cần phải cho chúng trao đổi với những chất có khả năng cung cấp lại các cationit ban đầu. Quá trình đó được gọi là quá trình hoàn nguyên cationit.

Để hoàn nguyên kationit natri, người ta dùng dung dịch muối NaCl có nồng độ 6-8%; đối với kationit hydro người ta dụng dung dịch acid H2SO4 hoặc HCl có nồng độ 1-1,5%.

Trong quá trình hoàn nguyên phản ứng xảy ra như sau:
CaR2 + 2NaCl -> CaCl2 + NaR
MgR2 + 2NaCl -> MgCl2 + NaR
Hoặc
CaR2 + 2HCl -> CaCl2 + HR
MgR2 + 2HCl -> MgCl2 + HR

honghainhi
08-01-2009, 04:25 PM
toi đang lam đồ án về xử lý nước lò hơi.cám ơn bạn rất nhiều về bài viết này.bạn có tài liệu nào khác về xử lý nước lò hơi không? có thể chia sẻ cho tôi?
cám ơn bạn nhiều

anhnt842007
23-03-2009, 11:08 AM
Có phải khi xử lý nước lò bằng trao đổi kation thì nồng độ muối Nacl của nước trước xử lý và sau xử lý bằng nhau ko?Nếu bằng nhau thì có phải bộ xử lý không xử lý triệt để không?

trungthanh4303
23-03-2009, 04:14 PM
ban nao co Bảng Tiêu chuẩn về nước cấp cho lò hơi ko? giúp mình với mình đang càn gấp

nambkdn
23-03-2009, 08:36 PM
File này không phải là tiêu chuẩn, tuy nhiên bạn có thể tham khảo.
Download: http://www.mediafire.com/free-file-hosting/mediafire-swoosh.gif
http://www.mediafire.com/?iaewqlwhzai

ChinhLV
24-03-2009, 09:46 AM
Có phải khi xử lý nước lò bằng trao đổi kation thì nồng độ muối Nacl của nước trước xử lý và sau xử lý bằng nhau ko?Nếu bằng nhau thì có phải bộ xử lý không xử lý triệt để không?

Câu hỏi của bạn chưa rõ lắm.

1. Trong quá trình hoàn nguyên: Nếu nồng độ NaCl vào và ra bộ xử lý nước bằng nhau thì quá trình hoàn nguyên đã xong. Cần tiến hành công đoạn rửa muối và đưa vào vận hành. Thực tế thì người ta không đo thông số này mà họ vận hành hoàn nguyên theo kinh nghiệm. Trường hợp hoàn nguyên gián đoạn thì khống chế lượng muối, nồng độ muối và thời gian hoàn nguyên, ví dụ sau A m3 nước được làm mềm thì sẽ hoàn nguyên phải hết B kg NaCl (đã hòa tan thành dung dịch 4%) trong thời gian C giờ; hoàn nguyên liên tục thì khống chế lưu lượng và nồng độ dung dịch NaCl.

2. Trong vận hành: Thông số cần kiểm soát là độ cứng toàn phần (TH) của nước mềm sau xử lý nước, không kiểm soát nồng độ NaCl. Đối với nước lò hơi thì có yêu cầu kiểm soát hàm lượng ion Na+, chỉ tiêu này phụ thuộc vào nguồn nước cấp + chế độ xả bẩn và không thể giảm được khi qua bộ làm mềm nước. Khống chế hàm lượng NaCl trong nước lò bằng thao tác xả bẩn liên tục và xả bẩn gián đoạn.

trungthanh4303
31-03-2009, 09:56 AM
Em đang tìm quyển" Kỹ thuật xử lý nước lò hơi/ Nguyễn Quang Dương" nhưng mà ko load ve dc ai co tai lieu nay send dùm em voi

trungthanh4303
26-05-2009, 04:34 PM
Em đang làm về hệ thống tự đọng điều chỉnh Xử lý nước cho lò hơi Phả lại 2 mà không tìm được tài liệu nào> A nào có sơ đôì đ/c Xử lý nước của PL2 up lên cho em với. em cảm ơn rất nhiều

duongphu01
05-09-2009, 09:25 AM
minh cung dang quan tam den xu ly nuoc lo hoi. ai co tai lieu ji lien quan uplen cho anh em cung chia se nhé

nguyenlucky
18-09-2009, 10:05 PM
Minh dang tim tieu chuan nuoc cap lo hoi cua My, hoac cac nuoc Chau Au va Nhat de lam de tai so san danh gia. Xin gui cho ngvchau@gmail.com. Cam on

linhhoon
28-10-2009, 05:07 PM
Đây là bài viết rất hay. Hiện nay các thiết bị xũ lý nước cấp cho lò hơi trên thị trường đều hiển thị nồng độ pH của nước trước khi cấp cho lò hơi (Đồng hồ hiển thị nồng độ pH). Mình muốn biết nước đã qua xữ lý trước khi cấp cho lò hơi có nồng độ pH bao nhiêu là đạt yêu cầu. Mong anh e trên diển đàn giúp đở..Thanks!

vimt
11-11-2009, 12:20 PM
giúp t với, có ai có tài liệu về nước cấp nồi hơi k

vimt
11-11-2009, 01:18 PM
nước cấp nồi hơi , trời ơi,ai có share đi.gửi vào hoangthiminhvi@gmail.com giùm t đi các pác ui

bongcnhh
02-12-2009, 09:21 PM
File này không phải là tiêu chuẩn, tuy nhiên bạn có thể tham khảo.
Download: http://www.mediafire.com/free-file-hosting/mediafire-swoosh.gif
http://www.mediafire.com/?iaewqlwhzai
cảm ơn anh Năm nhiều nhé. tài liệu của anh rất hay. ngoài ra nếu anh có thêm tài liệu nào về lò hơi và xử lý nước cho lò hơi thì chia sẻ với anh em nhé. Thanks.
Email: bongcnhh@yahoo.com.vn
Chuyên ngành : Công nghệ Hóa học. Trường DH Nông Lâm TP.HCM.

thoi111
05-12-2009, 09:55 AM
tớ thấy sơ đồ cách xử lý bằng hóa chất mà chưa thấy ai nói phần cần bao nhiêu kg hóa chất cho xử lý nước ví dụ như xử lý bằng hóa chất và lắng lọc thì 1kg hóa chất thì xử lý được bao nhiêu m3 nước ( loại nước tự nhiện, loại nước máy, ... và các phương pháp khác thì sao

bongcnhh
05-12-2009, 07:48 PM
Bạn ơi. Thật sự thì không có một số liệu cụ thể đâu.
Thế nầy nhé, ta có những hóa chất thường dùng XLN là (tùy công ty sử dụng loại hóa chất khác nhau nhé):
-Chất chống sôi bồng (1)
-Na3PO4 :chất tạo PO4 phân tán bùn, bảo vệ lò (2)
-Na2SO3: khử oxy (3)
-xút: nâng pH (4)
v.v...

Nhân viên vận hành họ chỉ cần pha theo công thức cho sẵn:
TD: pha 1 bao xút 25kg vào bồn 500 lít nước
hay pha 1/2 bao Na3PO4 (25 kg) với 380 lít nước.

sau đó nhân viên vận hành họ sẽ dựa vào độ pH của nước lò (qui định pH= 10.0 - 11.5) hay nồng độ PO4 (qui định 10 - 30 ppm) để họ điều chỉnh tăng hay giảm lưu lượng bơm hóa chất tương ứng để điều chỉnh chỉ tiêu về mức tiêu chuẩn của công ty đưa ra (pH từ 10 - 11.5 chẳng hạn, hay nồng độ PO4 từ 10 - 30 ppm).

tại sao? do nuớc lò luôn thay đổi liên tục do nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau. và nhân viên phải test liên tục (sau 1h) để điều chỉnh thông số cho phù hợp để bảo vệ lò. chỉ cần 1 thông số bị tụt hay lên quá cao thì sẽ rất lâu để đưa nó về đúng qui định. Nhất là pH của Hơi Quá Nhiệt. Và thế là khi thấy hơi thấp thì họ tăng thêm % lưu lượng bơm hóa chất. khi cao thì lại giảm % lưu lượng bơm.
Tóm lại thay đổi liên tục. không có con số cụ thể về việc bao nhiêu gam hóa chất xử lý cho bao nhiêu lít nước đâu. Việc xử lý nước đòi hỏi kinh nghiệm của nhân viên rất nhiều đấy. Vì chỉ tiêu này thường liên quan đến chỉ tiêu kia. Thí dụ độ pH và độ kiềm liên quan với nhau rất nhiều.
Một nhân viên vận hành nhiều năm kinh nghiệm thì trong trường hợp Phòng Kiểm Nghiệm chưa kịp báo kết quả về độ pH nước lò thì họ có thể tự test độ kiềm TA để đoán chừng mà suy ra nên tiếp tục bơm xút nâng pH tiếp, hay giữ nguyên, hoặc giảm bơm xút để giữ mức pH đúng chỉ tiêu. chứ nếu chờ kết quả Kiểm Nghiệm nữa thì sẽ không kịp để xử lý, và việc đưa về mức qui định pH= 10 -11.5 sẽ rất lâu (ít nhất phải mất 8 tiếng ----> qua ca người khác rồi).
có khi pH nước lò chưa tụt mà họ đã bơm thêm xút rồi -----> do liên quan nhiều thứ: sợ pH Hơi Quá Nhiệt bị tụt xuống gây nguy hiểm, v.v...
Xử lý nước đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm lắm đấy nhé. Và trong đầu phải luôn nhớ: mình đang bơm bao nhiều % hóa chất, sẽ làm việc gì tiếp theo, khi nào nên bơm thêm, khi nào nên giảm tùy thuộc vầo các bồn chứa khác nữa (Bộ hâm, Bồn ngưng tụ tinh, bồn bốc, nước tuần hoàn, nước cấp v.v...).
Sách vở không chỉ được đâu.
muốn hiểu rõ hơn bạn phải đọc và tìm hiểu kỹ về sơ đồ lò hơi (từ khâu XLý nuớc đến khâu ra Hơi Quá nhiệt) bạn sẽ hiểu tại sao!!!!
mình không thể trong 1 lúc mà nói hết được.
Cứ tìm hiểu từ từ.
Chúc thành công.
Email: bongcnhh@yahoo.com.vn

datcathay
05-12-2009, 10:49 PM
thank nhìu nghen! mình dang cần

raovatlk
09-12-2009, 08:59 AM
TÓM TẮT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Giai đoạn tiền xử lý: Bằng phương pháp cơ học, hoá học và hoá lý để loại bỏ các loại rác thô, chất rắn lơ lửng (SS)...ra khỏi nguồn nước. Ngoài ra, còn có chức năng làm ổn định chất lượng nước thải như: điều chỉnh pH, lưu lượng và tải lượng các chất gây bẩn có trong nguồn thải.

Giai đoạn xử lý sinh học: Giai đoạn này chủ yếu dùng các phương pháp xử lý như: yếm khí, hiếu khí, thiếu khí để loại bỏ các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn nước nhằm làm giảm các chỉ số BOD, COD, T-N, Y-P...có trong nguồn nước. Quá trình này sẽ hoạt động hiệu quả khi các thành phần cơ chất (các hợp chất chứa cacbon), dinh dưỡng (các hợp chất chứa nitơ và photpho), nồng độ oxy hoà tan trong nước,...được bổ sung hợp lý.

Giai đoạn xử lý hoàn thiện: Giai đoạn xử lý nhằm mục đích làm ổn định chất lượng nước, khử trùng cho nguồn nước trước khi xả ra môi trường. Giai đoạn này thường dùng phương pháp hoá học để xử lý. Kết thúc quá trình xử lý, nước đầu ra đảm bảo yêu cầu chất lượng xả thải mà không làm ảnh hưởng tới môi trường.

Giai đoạn xử lý bùn: Giai đoạn này sử dụng phương pháp cơ học và hoá lý để xử lý nước (http://xulynuoctrungdieptin.com) nhằm giảm thiểu thể tích bùn thải hay chuyển trạng thái bùn từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn dùng cho các mục đích khác như xả bỏ hay làm phân vi sinh.

BOD, COD LÀ GÌ?

DO là lượng oxy hoà tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của các sinh vật nước (cá, lưỡng thê, thuỷ sinh, côn trùng v.v...) thường được tạo ra do sự hoà tan từ khí quyển hoặc do quang hợp của tảo. Nồng độ oxy tự do trong nước nằm trong khoảng 8 - 10 ppm, và dao động mạnh phụ thuộc vào nhiệt độ, sự phân huỷ hoá chất, sự quang hợp của tảo và v.v... Khi nồng độ DO thấp, các loài sinh vật nước giảm hoạt động hoặc bị chết. Do vậy, DO là một chỉ số quan trọng để đánh giá sự ô nhiễm nước của các thuỷ vực.

Xêm thêm tại : http://xulynuoctrungdieptin.com/kien-thuc-xu-ly-nuoc/17-cong-nghe-xu-ly-nuoc-thai

trungthanhboiler
18-12-2009, 11:47 AM
tôi thấy đối với lò hơi bây giờ họ xử lý nước cấp bằng phương pháp trao đổi ION cụ thể là dùng hạt cation Na+

bongcnhh
18-12-2009, 01:00 PM
tôi thấy đối với lò hơi bây giờ họ xử lý nước cấp bằng phương pháp trao đổi ION cụ thể là dùng hạt cation Na+
ban tim trong dien dan di. da co nhieu bai viet noi ve trao doi bang cationit Natri, Hidro va Amoni roi do. chiu kho tim di nhe.
chuc thanh cong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

bongcnhh
18-12-2009, 01:02 PM
Đây là bài viết rất hay. Hiện nay các thiết bị xũ lý nước cấp cho lò hơi trên thị trường đều hiển thị nồng độ pH của nước trước khi cấp cho lò hơi (Đồng hồ hiển thị nồng độ pH). Mình muốn biết nước đã qua xữ lý trước khi cấp cho lò hơi có nồng độ pH bao nhiêu là đạt yêu cầu. Mong anh e trên diển đàn giúp đở..Thanks!
thuong nuoc cap khoang pH tu 7.5 - 9.5. tuy nhien co the cao hon. nhung neu thap hon de gay an mon duong ong.

mabu44
23-12-2009, 02:53 PM
Chuyên thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý nước lò hơi. Công suất từ 1 đến 30 tấn.Chế độ vận hành tự động hoặc bằng tay.Anh em nao co nhu cầu cứ liên hệ nhé.Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam mà.Vietnamboiler@yahoo.com.vn

nganhtuandng
23-01-2010, 04:28 PM
Chào Tâm, bạn đúng là một chuyên gia về hệ thống xử lý nước lò hơi.Mình có lời muốn hỏi bạn là ta có thể tiến hành đổi gốc của hạt H thành hạt Na không.Nếu bạn biết thì hãy tư vấn cho minh về quy trình được không.Cảm ơn.Gởi cho: nganhtuandng@gmail.com

quydoan
04-03-2010, 11:21 AM
Chào các bạn,

Rất cảm ơn về bài viết , rất hay . Hiện tại bên công ty mình cũng đang cung cấp hóa chất xử lý nước chống bám cáu cặn trong đường ống lò hơi công nghiệp, chất tẩy cáu cặn lò hơi, hạt nhựa trao đổi ion làm mềm nước... Nếu có nhu cầu xin vui lòng liên hệ số điện thoại : 0989.100487 gặp Kỹ sư Minh An để được tư vấn hợp lý ( Ví dụ : nước cấp lò hơi gặp trục trặc, hệ thống xử lý nước có vấn đề... )

Rất mong nhận được sự phản hồi từ các bạn.

letrieu
20-06-2010, 02:45 PM
tôi là một người tất yêu công nghệ và nghiên cứu phát triển của tự nhiên, tôi thấy hiện nay năng lượng với chúng ta rất thiếu thốn nhất là mùa hè cái nắng nóng thật khủng khiếp, vậy tôi mong muốn anh em trong viện nghiên cứu hãy nghĩ ra một cách nào đó tương kế tựu kế biến cái nóng thành cái lạnh, làm sao sản xuất được một cỗ máy chạy bằng hơi nước mà có thể dùng bằng ánh nắng nóng của mùa hè, theo mình nghĩ các bạn nên thử nghiệm dùng tản nhiệt đồng để tích tụ ánh nắng đun sôi nồi hơi nước có được không? vì có hôm tôi dùng thử cái mảnh tản nhiệt nhỏ một đầu để vào bát nước thế mà gần sôi nếu mà đậy kín thì có thể sôi được. vậy tôi mong muốn ai yêu nghiên cứu công nghệ hãy chú ý đến điều này nếu thành công thì đúng là tuyệt vời chỉ cần nó dùng được vào mùa hè vào lúc mất điện. chỉ cần phát được 1 kw h là ok cám ơn ai chú ý đến việc này letrieu

xatoet
21-06-2010, 08:26 AM
tôi là một người tất yêu công nghệ và nghiên cứu phát triển của tự nhiên, tôi thấy hiện nay năng lượng với chúng ta rất thiếu thốn nhất là mùa hè cái nắng nóng thật khủng khiếp, vậy tôi mong muốn anh em trong viện nghiên cứu hãy nghĩ ra một cách nào đó tương kế tựu kế biến cái nóng thành cái lạnh, làm sao sản xuất được một cỗ máy chạy bằng hơi nước mà có thể dùng bằng ánh nắng nóng của mùa hè, theo mình nghĩ các bạn nên thử nghiệm dùng tản nhiệt đồng để tích tụ ánh nắng đun sôi nồi hơi nước có được không? vì có hôm tôi dùng thử cái mảnh tản nhiệt nhỏ một đầu để vào bát nước thế mà gần sôi nếu mà đậy kín thì có thể sôi được. vậy tôi mong muốn ai yêu nghiên cứu công nghệ hãy chú ý đến điều này nếu thành công thì đúng là tuyệt vời chỉ cần nó dùng được vào mùa hè vào lúc mất điện. chỉ cần phát được 1 kw h là ok cám ơn ai chú ý đến việc này letrieu

cái này không có gì là mới cả, công nghệ các nước đã ứng dụng rồi, có điều chi phí ban đầu đắt!

binhyen87
10-07-2010, 08:46 AM
Nguyên văn của trungthanh4303:''Em đang làm về hệ thống tự đọng điều chỉnh Xử lý nước cho lò hơi Phả lại 2 mà không tìm được tài liệu nào> A nào có sơ đôì đ/c Xử lý nước của PL2 up lên cho em với. em cảm ơn rất nhiều''

Bạn đang làm ở nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2 sao ko liên hệ mấy a làm trước để xin,đâu có khó khăn j đâu bạn?:84::84::84:

saovietxulynuoc
08-05-2012, 04:39 PM
XỬ LÝ NƯỚC CHO LÒ HƠI



1. Mục Đích Của Việc Xử Lý Nước

Sự làm việc chắc chắn và ổn định của lò hơi phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng nước cấp cho lò để sinh hơi.
Trong nước thiên nhiên có hòa tan những tạp chất, mà đặc biệt là các loại muối canxi và magiê và một số muối cứng khác. Trong quá trình làm việc của lò hơi, khi nước sôi và bốc hơi, các muối này sẽ tách ra ở pha cứng dưới dạng bùn hoặc cáu tinh thể bám vào vách ống của lò hơi. Các cáu và bùn này có hệ số dẫn nhiệt rất thấp, thấp hơn so với kim loại hàng trăm lần, do đó khi bám vào vách ống sẽ làm giảm khả năng truyền nhiệt từ khói đến môi chất trong ống, làm cho môi chất nhận nhiệt ít hơn và tổn thất nhiệt do khói thải cũng tăng lên, hiệu suất lò giảm xuống, lựong tiêu hao nhiên liệu của lò tăng lên.
Khi cáu bám trên các ống sinh hơi, các ống của bộ quá nhiệt sẽ làm tăng nhiệt độ của vách ống lên quá mức cho phép có thể làm nỗ ống.
Khi cáu bám lên vách ống sẽ tăng tốc độ ăn mòn kim loại ống, gây ra hiện tượng ăn mòn cục bộ.
Ngoài những chất sinh cáu, trong nứoc còn có những chất khí hòa tan như ôxy càc cácbonic, các loại khí này gây ăn mòn mạnh các bề mặt ống kim loại của lò nhất là ở bộ hâm nước.
Như đã trình bày ở trên không thể dùng nước thiên nhiên để cung cấp nước ngay cho lò hơi mà cần phải xử lý nước để loại bỏ các tạp chất có thể sinh ra cáu.
Để đánh giá chất lượng của nước, người ta đưa ra các khái niệm về đặc tính của nước thiên nhiên như sau: Độ cứng, độ kềm, độ PH

2 Các Chỉ Tiêu Về Chất Lượng Nước

Độ PH:
Là một trong những chỉ tiêu quan trọng, có biều thị tính chất kiềm hoặc acid của nước.
Dựa theo PH có thể phân nước ra theo các loại:
PH<5,5 là nước có tính acid mạnh
PH=5,5-6,5 là nước có tính acid yếu
PH=6,5-7,5 là nước trung tính
PH=7,5-8,5 là nước có tính kiềm yếu
PH>8,5 là nước có tính kiềm mạnh
Tùy theo cấp phân ly của acid trong nước có độ PH khác nhau, có thể giúp ta khảo sát quá trình hình thành cáu cặn trong lò hơi, vì các anion có thể liên kết với các ion kim loại hình thành các chất có độ hòa tan khác nhau.

Độ Cứng:

Là chỉ tiêu hết sức quan trọng, nó biểu thị tổng nồng độ các ion Ca+ và Mg+ có trong nứoc và cũng là khả năng bám cáu cặn trên bề mặt truyền nhiệt, thường đo bằng độ cứng Đức hoặc độ cứng miligam đương lượng.
Dựa theo độ cứng, có thể chia nước thành các loại:
Nước rất mềm, có độ cứng <40H
Nước mềm có độ cứng bằng 4-80H
Nước bình thường có độ cứng 8-160H
Nước cứng có độ cứng 16-300H
Nước rất cứng có độ cứng >300H

Độ Kềm:

Biểu thị tổng hàm lượng và gốc muối của những acid yếu. độ kềm có ảnh hưởng xấu đến chất lượng của hơi và tuổi thọ của các bề mặt truyền nhiệt.

2. Phương Pháp Xử Lý Nước Ngoài Lò:

Phưong pháp xử lý cơ học:
Xử lý cơ học là sử dụng các bể lắng và các bình lọc cơ khí để tách các tạp chất lơ lửng ra khỏi trong nước. Tuy nhiên xử lý cơ học chỉ loại bỏ được các tạp chất cơ khí ra khỏi nước như là các hạt bùn có đường kính lơn hơn 10-3mm hoặc những hạt keo sau khi đã kết hợp chúng lại với nhau.

Phương pháp xử lý bằng hóa chất kết hợp với lắng lọc:

Phương pháp xử lý Hóa chất dùng
Vôi hóa--->>Vôi Chỉ dùng vôi
Vôi – xôđa--->>CaO + Na2CO3
Xút --->>NaOH
Xút – Xôđa --->>NaOH + Na2CO3
Xút – Vôi --->> NaOH + CaO

Khi dùng vôi thì xảy ra phương trình sau:

Ca(HCO3)2 + Ca(OH) -> 2CaCO3 + 2H2O.
Mg(HCO3)2 + Ca(OH) ->  Mg(OH)2 + CaCO3 + 2H2O.
MgCl2 + Ca(OH) -> Mg(OH)2 + CaCl2.
MgSO4 + Ca(OH) -> Mg(OH)2 + CaSO4.
CO2 + Ca(OH) -> CaCO3 + H2O.

Ta thấy khi dùng vôi chỉ khử được độ cứng cacbonat bằng cách lắng lọc các kết tủa, còn độ cứng không cacbonat không được khử mà chỉ thay đổi vị trí giữa Ca và Mg. Để tiếp tục khử, có thể thêm sôđa ( phương pháp vôi-sôđa ) phản ứng xảy ra như sau:

CaCl2 + Na2CO3 -> CaCO3 + 2NaCl.
CaSO4 + Na2CO3 -> CaCO3 + Na2SO4.

Khi dùng sút thì phương trình xảy ra như sau:

Ca(HCO3)2 + 2NaOH -> CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O.
Mg(HCO3)2 + 2NaOH -> MgCO3 + Na2CO3 + 2H2O.
MgCO3 + 2NaOH -> Mg(OH)2 + Na2CO3.
MgCl2 + 2NaOH -> Mg(OH)2 + 2NaCl.
CO2 + 2NaOH -> Na2CO3 + H2O.

Đặc điểm của phương pháp xút là có sinh ra sôđa, nó có thể làm mềm độ cứng canxi. Nếu lượng sôđa sinh ra vừa đủ là tốt nhất, nếu thếu thì bổ sung thêm thành phương pháp xút-sôđa, Nếu thừa iôn thì đưa thêm vôi, tạo thành phương pháp xút-vôi.
Các phưong pháp xử lý trên chỉ thích hợp sử dụng cho những lò hơi công suất nhỏ yêu cầu về chất lượng nước không cao. Do đó trong đề tài này ta không sử dụng phương pháp này.

Phương pháp xử lý nước bằng trao đổi cation:

Nguyên lý của phương pháp này là thực hiện quá trình trao đổi giữa các cation của tạp chất hòa tan trong nước, có khả năng sinh cáu trong lò với các cation của hạt cationit, để tạo nên những vật chất mới tan ỏ trong nước nhưng không tạo thành cáu ỏ trong lò. Cationit là những hạt nhựa tổng hợp có gốc R ngậm các cation, không tan trong nước. Như vậy các cation dễ đóng cáu cặn được giữ lại, còn các cation dễ hoà tan thì đi theo nước cấp vào lò.

Trong kỹ thuật thường dùng ba loại cationit sau: cationit natri (NaR), cationit hydro (HR), cationit amôn (NH4R).

Khi dùng NaR thì phản ứng xảy ra như sau:

2NaR+ Ca(HCO3)2 -> CaR2 + 2NaHCO3.
2NaR+ Mg(HCO3)2 -> MgR2 + 2NaHCO3.
2NaR+ CaCl2 -> CaR2 + 2NaCl.
2NaR+ MgCl2 -> MgR2 + 2NaCl.
2NaR+ CaSO4 -> CaR2 + Na2SO4.
2NaR+ MgSO4 -> CaR2 + Na2SO4.

Khi dùng HR thì phản ứng xảy ra như sau:

2HR+ Ca(HCO3)2 -> CaR2 + 2CO2 + 2H2O.
2HR+ Mg(HCO3)2 -> MgR2 + 2CO2 + 2H2O.
2HR+ CaCl2 -> CaR2 + 2HCl.
2HR+ CaSO4 -> CaR2 + H2SO4.
2HR+ MgCl2 -> MgR2 + 2HCl
2HR+ MgSO4 -> MgR2 + H2SO4.

Khi dùng NH4R thì phản ứng sảy ra như sau:

2NH4R + Ca(HCO3)2 -> CaR2 + 2NH4HCO3.
2NH4R + Mg(HCO3)2 -> MgR2 + 2NH4HCO3.
2NH4R + CaCl2 -> CaR2 + 2NH4Cl.
2NH4R + MgSO4 -> MgR2 + (NH4)2SO4.
2NH4R + CaSO4 -> CaR2 + (NH4)2SO4.
2NH4R + MgCl2 -> MgR2 + 2NH4Cl.

- Khi dùng NaR thì toàn bộ độ cứng của nước thì được khử, song độ kềm và các thành phần anion khác trong nước không thay đổi. Sơ đồ sử lý nước bằng cationit natri

- Khi sử dụng HR thì độ kềm và độ cứng của nước được khử, nhưng khi đó các anion của các muối sẽ tạo thành các acid. Do nước sau xử lý có tính acid nên khi cấp cho lò hơi không có lợi. Do vậy người ta thường kết hợp hai phương pháp trao đổi cation natri và hydro.

- Khi sử dụng NH4R thì độ cứng cũng giảm còn rất nhỏ, nhưng khi đó trong nước sẽ tạo thành các muối amôn, các muối này khi vào lò sẽ bị phân hủy nhiệt tạo thành chất NH3 và acid gây ăn mòn kim loại, nhất là hợp kim đồng. Do đó người ta thường sử dụng kết hợp với phương pháp trao đổi cation natri.

Khi lọc nước qua bình lọc cationit hydro toàn bộ muối hoà tan trong nước biến thành các axit tương ứng, acid cacbonit phân hủy thành CO2 và H2O. Nước ra khỏi bình HR sẽ là dung dịch của acid sunfuric và clohydric, trước khi vào bình NaR thì khí CO2 sẽ bị khử ở cột khử khí 9. khi dung dịch này qua bình NaR các acid sẽ biến thành các muối natri tương ứng và nước lọc ra khỏi bình NaR sẽ có độ cứng và độ kềm bé. Quá trình này xảy ra phản ứng như sau:

2HR+ Ca(HCO3)2 -> CaR2 + 2CO2 + 2H2O
2HR+ Mg(HCO3)2 -> MgR2 + 2CO2 + 2H2O
2HR+ CaCl2 -> CaR2 + 2HCl
2HR+ CaSO4 -> CaR2 + H2SO4
2HR+ MgCl2 -> MgR2 + 2HCl
2HR+ MgSO4 -> MgR2 + H2SO4
2NaR+ H2SO4 -> Na2SO4 + 2HR
NaR+ HCl -> NaCl + HR

Sau một thời gian làm việc, các cationit sẽ mất dần các cation, nghĩa là các cationit mất dần khả năng trao đổi. Vì vậy để phục hồi khả năng làm việc của các cationit cần phải cho chúng trao đổi với những chất có khả năng cung cấp lại các cationit ban đầu. Quá trình đó được gọi là quá trình hoàn nguyên cationit.

Để hoàn nguyên kationit natri, người ta dùng dung dịch muối NaCl có nồng độ 6-8%; đối với kationit hydro người ta dụng dung dịch acid H2SO4 hoặc HCl có nồng độ 1-1,5%.

Trong quá trình hoàn nguyên phản ứng xảy ra như sau:
CaR2 + 2NaCl -> CaCl2 + NaR
MgR2 + 2NaCl -> MgCl2 + NaR
Hoặc
CaR2 + 2HCl -> CaCl2 + HR
MgR2 + 2HCl -> MgCl2 + HR
Bài viết về xử lý nước (http://xulynuocsaoviet.com/xu-ly-nuoc.html) lò hơi rất hay, cảm ơn bạn. Mình đang cần tìm tài liệu về xử lý nước (http://xulynuocsaoviet.com/xu-ly-nuoc.html) lò hơi đọc bài này của bạn thấy vỡ ra nhiều điều.
Bạn viết tiếp quá trình xử lý nước bên trong nồi hơi đi, chờ bài viết của bạn

nhanlongtruongvu
09-05-2012, 11:46 AM
CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT NƯỚC LÒ HƠI
file:///C:/Users/NHAN~1.LON/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image002.jpg
Hình – Sơ đồ vận hành lò hơi và các điểm kiểm soát chất lượng nước.
Chú thích:
(1) Nước cấp vào hệ thống làm mềm.
(2) Nước sau qua hệ thống làm mềm.
(3) Nước cấp cho hệ thống lò hơi.
(4) Nước xả đáy lò hơi.
1 Vị trí 1Kiểm soát chất lượng nước cấp cho hệ thống làm mềm.
Tiêu chuẩn nước cấp cho hệ thống làm mềm:



TT


Tên chỉ tiêu


Đơn vị tính


Giới hạn kiểm soát



1

Độ đục

NTU

2



2

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

mg/l

1000



3

pH

-

6.0 – 8.5



4

Tổng sắt

mg/l

0,5




5

Độ cứng tính theo CaCO3

mg/l

< 150





Ý nghĩa:
Kiểm soát vị trí 1 đảm bảo nguồn nước cấp cho hệ thống làm mềm không có chất lượng xấu. Nhằm bảo vệ hệ thống làm mềm nước hoạt động đạt hiệu quả cao và kéo dài tuổi thọ, đảm bảo được nguồn nước cấp cho lò hơi nằm trong giới hạn kiểm soát.
Phương pháp:
Quý công ty lấy mẫu gởi trung tâm chức năng hoặc công ty Long Trường Vũ phân tích chất lượng nước. Từ đó, Long Trường Vũ căn cứ thiết kế và lắp đặt hệ thống làm mềm phù hợp với nguồn nước cấp vào và công suất hoạt động của hệ thống lò hơi tại Quý khách hàng.
2 Vị trí 2 và 3Kiểm soát theo bảng chỉ tiêu chất lượng nước cấp lò hơi (nước mềm).


STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Giới hạn kiểm soát



1

pH

--

6.5-8.5



2

Độ cứng

mg/l

<3




Ý nghĩa:
Nước cấp cho lò hơi đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của lò hơi. Vì vậy cần phải kiểm soát chặt chẽ nguồn nước cấp nhằm đảm bảo chất lượng nằm trong giới hạn kiểm soát.
Quan trọng nhất là 02 (hai) chỉ tiêu pH và độ cứng.
- pH thể hiện khả năng ăn mòn, khi pH thấp (<6,5) cấp cho lò hơi sẽ gây ăn mòn axit, còn ngược lại khi pH cao (>8) sẽ gây ra ăn mòn kiềm trong lò hơi.
- Độ cứng là nguyên nhân đóng cáu cặn trong hệ thống lò hơi khi nguồn nước này được cấp cho lò hơi. Nếu kiểm soát độ cứng trong nước mềm không tốt, vượt chỉ tiêu cho phép (< 3mg/l) sẽ gây cáu cặn cho lò hơi.
Phương pháp:
Quý công ty thực hiện kiểm soát hệ thống làm mềm nước theo ca, 01 lần/1 ca làm việc theo mẫu kiểm tra Long Trường Vũ cung cấp.
Quý công ty kiểm tra 02 chỉ tiêu pH và độ cứng như sau:
- pH: dùng bút đo pH.
- Độ cứng: dùng thuốc thử độ cứng nhanh của Long Trường Vũ. Lấy 10 ml mẫu nước mềm, cho 03 giọt thuốc thử độ cứng của Long Trường Vũ vào lắc đều. Nếu nước chuyển màu xanh thì độ cứng đạt yêu cầu, nếu nước chuyển màu đỏ thì độ cứng vượt quá giới hạn (đã lớn hơn 3 mg/l). Khi độ cứng nước mềm không đạt cần tái sinh khẩn cấp hệ thống làm mềm.
file:///C:/Users/NHAN~1.LON/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image004.jpg file:///C:/Users/NHAN~1.LON/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image006.jpg
Hình – Nước mềm khi thử độ cứng: màu đỏ - độ cứng cao; màu xanh – độ cứng đạt (<3 mg/l).
Kết quả đo đạc và kiểm tra tại Quý công ty phải được ghi nhận vào biểu mẫu, có chữ ký xác nhận của người kiểm tra. Đây là cơ sở để quản lý hệ thống lò hơi của Quý khách hàng.
Bên cạnh đó, Long Trường Vũ sẽ có kiểm tra định kỳ và đột xuất hệ thống của Quý khách hàng tháng.
3 Vị trí 4Kiểm soát chất lượng nước trong lò hơi.
Kiểm tra theo tiêu chuẩn nước lò hơi:


STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Giới hạn kiểm soát



1

pH

--

10.5 - 12



2

Độ cứng

mg/l

<5



3

TDS

mg/l

<3500



4

Clorua

mg/l

<300



5

Silica

mg/l

<200



6

Photphat

mg/l

30 – 60



7

Sunfit

mg/l

30 – 70



8

Tổng sắt

mg/l

<4



9

Độ kiềm phenol

mg/l

300 - 500




Ý nghĩa:
Nước lò hơi liên tục hóa hơi, các tạp chất trong nước bị cô đặc liên tục, nếu không xả đáy đúng cách và sử dụng hóa chất bảo trì không đúng sẽ làm tăng tình trạng cáu cặn và ăn mòn trong lò hơi. Bên cạnh đó, việc sử dụng hóa chất bảo trì đóng vai trò quan trọng trong việc biến đổi chất lượng nước lò hơi. Vì vậy, cần phải kiểm soát vị trí 4 để nắm được hiện trạng đang diễn ra trong lò hơi (cáu cặn, ăn mòn) và hiệu quả của chương trình bảo trì lò hơi thông qua chất lượng nước lò.

Phương pháp:
Quý khách hàng: kiểm tra tại hiện trường các chỉ tiêu pH và TDS như sau:
- pH: dùng bút đo pH nước xả đáy. Nếu pH cao hơn giới hạn (>12) thì tăng cường xả đáy. Nếu pH thấp hơn giới hạn tối thiểu (<10.5) thì báo với công ty Long Trường Vũ để chúng tôi đưa ra biện pháp giải quyết.
- TDS: dùng bút đo TDS nước xả đáy. Nếu TDS cao hơn giới hạn (> 3500 mg/l) thì tăng cường xả đáy đến khi nằm trong giới hạn.
Tất cả kết quả đo đạc, kiểm tra phải được ghi chú vào biểu mẫu Long Trường Vũ cung cấp.
Long Trường Vũ: kiểm tra các chỉ tiêu còn lại trong phòng thí nghiệm. Hàng tháng nhân viên của chúng tôi sẽ định kỳ lấy mẫu nước tại Quý khách hàng mang về kiểm tra. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ kiểm tra chéo các kết quả Quý công ty đã thực hiện, nhằm đảm bảo hệ thống của Quý khách hàng luôn được bảo trì hiệu quả.
Trên đây là phương pháp kiểm soát chất lượng nước lò hơi và cách thực hiện kiểm tra Long Trường Vũ gởi Quý công ty tham khảo. Mong rằng Qúy công ty kết hợp với Long Trường Vũ cùng thực hiện tốt để đảm bảo hệ thống của Quý khách luôn được bảo vệ tốt nhất.


HUYNH NGUYEN MINH NHAN (Mr.)
Project Manager
Chuyên gia xử lý nước lò hơi và thiết bị lạnh công nghiệp
Email: nhan@longtruongvu.com
kythuatduan@longtruongvu.com
Cell phone: +84.916 753 798
Skype: nhan_duan/ duan1_ltv

tvde31
21-08-2012, 10:12 AM
Cảm ơn bạn nhiều, tôi là nvkt công ty nồi hơi Phú Hưng, tôi đang tìm những thông tin này, hữu ích lắm, bạn có tài liệu hay về phần này cho tôi xin với nhé, tvde31@gmail.com

kobinhyen
31-08-2012, 03:28 AM
Ở đây e không thấy nêu xln ở đâu? nước ở chỗ nào xử lý rồi mới cấp vào từ chỗ nào?
1 điều e thấy thiếu ở trên đây là người ta thường bơm NH3 vào đường ống cấp từ Gia nhiệt đến khử khí để chống cáu cặn; còn khử khí đến lò thì bơm phốt phát....

nhanlongtruongvu
11-09-2012, 06:40 PM
Xử lý nước lò hơi cần phải có quy trình kiểm soát từ nước cấp cho đến nước trong lo hơi, ai quan tâm liên hệ Nhân - 0916 753 798

consair90
25-10-2012, 11:32 PM
Các bác cho mình hỏi, lượng nước trong lò như thế nào là hợp lý ? Mình điều khiển hệ thống bơm nước bằng bộ điện cực, thì khoảng cách giữa cọc dò bơm nước và cọc dò ngắt nước thường là bao nhiêu? Mình thấy vấn đề này ảnh hưởng nhiều đến độ ổn định của lượng hơi sinh ra lắm.

giavu
30-10-2012, 05:26 PM
http://giavu.com.vn chuyên thiết kế chế tạo Lò Hơi - Bình Chứa Công Nghiệp - Xử Lý Khí Thải Lò Hơi - Thi Công Lắp Đặt Đường Ống.

duongphu01
26-12-2012, 08:09 AM
các bạn có thể truy cập vào trang web:
http://www.congnghenuoctuonglai.tk/
để biết thông tin chi tiết về hóa chất xử lý nồi hơi.
Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp thiết bị kèm theo hệ thống và những hỗ trợ kỹ thuật